土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于500管桩的竖向承载力特征值

关于500管桩的竖向承载力特征值

发布于:2006-06-27 11:04:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土管桩的单桩承载力和地质情况有关吗?计算单桩承载力应该参照哪个公式

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ddgz377
    ddgz377 沙发

    当然有关的,二楼提供的是管桩桩身的单桩承载力,设计时还应考虑地质情况;但有一点,设计的单桩承载力不能超过管桩桩身的单桩承载力。
    2006-06-30 13:55:30

    回复 举报
    赞同0
  • simondong
    simondong 板凳
    管桩桩身的竖向极限承载力标准值Qpk、桩身竖向承载力设计值Rp与单桩竖向承载力最大特征值Ra的计算:
    1、管桩桩身竖向承载力设计值Rp的确定:
    根据03SG409《预应力混凝土管桩》国家标准图集中的说明第6.2.5条的计算式可以计算出桩身竖向承载力设计值Rp:Rp=AfcΨc。
    式中Rp—管桩桩身竖向承载力设计值KN;
    A—管桩桩身横截面积mm2;
    fc—混凝土轴心抗压强度设计值MPa;
    Ψc—工作条件系数,取Ψc=0.70 。
    2、单桩竖向承载力最大特征值Ra的确定:
    根据03SG409《预应力混凝土管桩》国家标准图集中的说明第6.2.6条的计算式可以计算出单桩竖向承载力最大特征值Ra:Ra= Rp/1.35。
    3、管桩桩身的竖向极限承载力标准值Qpk的确定:
    第一种确定方法:根据GB50007—2002《建筑地基基础设计规范》附录中单桩竖向桩身极限承载力标准值Qpk=2 Ra。
    第二种确定方法:根据以下公式计算Qpk=(0.8fck-0.6σpc)A。
    式中Qpk—管桩桩身的竖向极限承载力标准值KN;
    A—管桩桩身横截面积mm2;
    fck—混凝土轴心抗压强度标准值MPa;
    σpc—桩身截面混凝土有效预加应力。
    管桩桩身的竖向极限承载力标准值Qpk相当于工程施工过程中的压桩控制力。
    4、综合以上计算公式,管桩桩身的竖向极限承载力标准值Qpk、桩身竖向承载力设计值Rp与单桩竖向承载力最大特征值Ra的关系如下:
    Ra= Rp/1.35;
    Qpk=2 Ra=2 Rp/1.35约等于1.48 Rp。
    2006-06-27 15:17:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于井字梁的几点问题求教!!

井字梁最多的问题是如何布置的问题是遇柱还是避柱呢遇柱。那么梁的配筋或者截面要加大,否则超筋不遇柱,边梁的抗扭是个问题,一般挨着柱子的那部分抗扭过不去大家一般怎么协调??

回帖成功

经验值 +10