土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于井字梁的几点问题求教!!
井字梁最多的问题是如何布置的问题
是遇柱还是避柱呢
遇柱。那么梁的配筋或者截面要加大,否则超筋
不遇柱,边梁的抗扭是个问题,
一般挨着柱子的那部分抗扭过不去

大家一般怎么协调??

全部回答(7 )

  • xboywind
    不要这么理解,还是继续按井字梁算。和柱子相交的梁可能会超筋,而且常常超筋,你要处理好,跨中要适当加大,支座你们按习惯处理。
    还有“钢筋不够长时,必须采用焊接,其焊接质量必须符合有关规范要求”未必是对的,搭接也可以,如果搭接处加密了箍筋受力必焊接要好。
    那个井字梁搭接主梁时,井字梁可以按铰接算啊。


    和柱子相交的梁可能会超筋,而且常常超筋,你要处理好
    我该怎么处理??
    就是加大梁的宽度,或者高度,还有其他方法没?
    2006-06-28 10:47:28 来自 PC 评论 举报
  • ougaogong

    不要这么理解,还是继续按井字梁算。和柱子相交的梁可能会超筋,而且常常超筋,你要处理好,跨中要适当加大,支座你们按习惯处理。
    还有“钢筋不够长时,必须采用焊接,其焊接质量必须符合有关规范要求”未必是对的,搭接也可以,如果搭接处加密了箍筋受力必焊接要好。
    那个井字梁搭接主梁时,井字梁可以按铰接算啊。
    2006-06-27 17:43:27 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2099 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10