本人在做一个项目消防系统有:消火栓、自动喷水、雨淋、水喷雾和水炮。在设置屋顶消防水箱时有了争辩:我认为消防水箱的容积36立方米就足够了,但参考国内同性质的建筑大家屋顶消防水箱普遍取的偏大几乎都在60立方米左右。对消防泵的规定在30s内启动,那么消防水量所有系统加起来按30s算不过就3立方米左右,取36立方米时多少还受到高规中18立方米的影响。其实我觉得对消防水箱水量的规定更多更有效还是在多层建筑,趋于外救。因为屋顶消防气压罐储存的水量只有30s,在大的水箱似乎意义不大了。
希望各位能发表自己的看法,共同探讨。