土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 危险等级?

危险等级?

发布于:2003-06-13 19:26:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
地上是商场,按建规需设自喷(中危二),地下室是库房,请教库房是按仓库危险等级二考虑还是按中危二考虑?(商场为五金电器等综合性质)

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 堕落天使
    堕落天使 沙发
    hai_说的没错!仓库按照仓库危险等级考虑!至于什么流量去30的这是在偷懒,喷头布置的密度不同的话流量相差很大的!绝对不能按照这种自欺欺人的办法做设计!
    2003-06-13 22:09:13

    回复 举报
    赞同0
  • yyqdudu
    yyqdudu 板凳
    自喷流量取30准没错
    2003-06-13 20:21:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓箱的设置

请问各位师兄消火栓箱可不可以挂在0.5*0.5的承重柱上?

回帖成功

经验值 +10