土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消火栓

室内消火栓

发布于:2006-06-26 18:06:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位高手,规范里提到室内消火栓的间距不能大于30M,一般情况下是28米,可是一个水带的长度是25米,水柱能打到10米,按实际算,我们能否按超过30米设计呢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 给排水设计
    在绝大多数工程中的消火栓布置不会超过30m,“对于建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000立方的库房,可采用,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。”这种情况下可以超过30m;因为消火栓的水带应考虑一个折减系数。
    2006-06-28 19:09:28

    回复 举报
    赞同0
  • yiyaojinghua
    yiyaojinghua 板凳
    肯定不行的,我经过的好些工程中,都不可以.
    2006-06-28 17:48:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消火栓和自喷水箱的疑问

大家好:本人第一次做高层,很多细节不明白!希望大家能够指教:某24层综合楼(是某小区高层建筑群的一部分),地下室车库,1~3层商场,以上办公,设有室内消火栓给水系统,室内消防水量40L/S和自喷系统,消防水量30L/S,均为临时高压给水系统。对于室内消火栓给水系统,我在最高建筑物屋顶设有消防水箱18m3,满足前10分钟用水;对于自喷,参照《自动喷水灭火系统设计规范》10.3.1及其条文说明,在屋顶同样设有消防水箱18m3,满足前10分钟用水。这两个水箱分别设在最高的两座建筑物的屋顶。

回帖成功

经验值 +10