土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消火栓和自喷水箱的疑问

关于消火栓和自喷水箱的疑问

发布于:2006-06-26 17:38:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
大家好:本人第一次做高层,很多细节不明白!希望大家能够指教:
某24层综合楼(是某小区高层建筑群的一部分),地下室车库,1~3层商场,以上办公,设有室内消火栓给水系统,室内消防水量40L/S和自喷系统,消防水量30L/S,均为临时高压给水系统。
对于室内消火栓给水系统,我在最高建筑物屋顶设有消防水箱18m3,满足前10分钟用水;
对于自喷,参照《自动喷水灭火系统设计规范》10.3.1及其条文说明,在屋顶同样设有消防水箱18m3,满足前10分钟用水。这两个水箱分别设在最高的两座建筑物的屋顶。
请问我这样设计合理吗??
有没有节省投资的办法?!
请大家赐教!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • ldl4101026
    ldl4101026 沙发
    《自喷规范》10. 3. 1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定
    就是高位消防水箱设置满足高规、建规就行了,比如一类公共建筑消火栓喷淋共用不应小于18m3,
    2006-07-05 11:09:05

    回复 举报
    赞同0
  • eric.longer
    eric.longer 板凳
    就是这样
    2006-06-29 20:49:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教六层厂房的室内消火栓的设计

不好意思,刚才发到市政论坛上去了。我从来没设计过高层的室内消火栓系统,这次的厂房是74X18X36m的六层楼。 规范上说要25l/s水量,我在三个楼梯口都设了消防立管,而且是双栓室内消火栓,可以吗? 规范说要把立管做成环状,可以在顶楼做环状吗? 但我接的是用消防水泵从水池里抽水的临时高压消防管网,室内消火栓需要减压吗?如果市政管网的压力是0.4MPa可以接低压的消防给水管网吗?谢谢大侠们的回答!

回帖成功

经验值 +10