大家好:本人第一次做高层,很多细节不明白!希望大家能够指教:
某24层综合楼(是某小区高层建筑群的一部分),地下室车库,1~3层商场,以上办公,设有室内消火栓给水系统,室内消防水量40L/S和自喷系统,消防水量30L/S,均为临时高压给水系统。
对于室内消火栓给水系统,我在最高建筑物屋顶设有消防水箱18m3,满足前10分钟用水;
对于自喷,参照《自动喷水灭火系统设计规范》10.3.1及其条文说明,在屋顶同样设有消防水箱18m3,满足前10分钟用水。这两个水箱分别设在最高的两座建筑物的屋顶。
请问我这样设计合理吗??
有没有节省投资的办法?!
请大家赐教!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • ldl4101026
    ldl4101026 沙发
    《自喷规范》10. 3. 1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定
    就是高位消防水箱设置满足高规、建规就行了,比如一类公共建筑消火栓喷淋共用不应小于18m3,
    2006-07-05 11:09:05

    回复 举报
    赞同0
  • eric.longer
    eric.longer 板凳
    就是这样