现有1工程,房间内要求温度16-20度,经计算其露点温度为4度,请问能否采用低温冷冻除湿(提供-5度的冷冻液),还是必须用转轮除湿?请各位大虾指教,非常感谢!!!


注:我人觉得,-5的冷冻液提供的蒸发温度低于其露点温度,理论上可以除去空气中水分。送风温差通过控制再热量来控制,为防止表冷器结露可加大翅片的间距(加大到6mm或更大点)。
  • yzhchlan
    yzhchlan 沙发
    你的方案可行,直膨式的也可以。
    2006-06-27 15:07:27