发布于:2006-06-26 09:49:26
来自:电气工程/防雷减灾
[复制转发]
暖通空调.动力的技术措施7.7.2条说:空调通风系统的风管在穿越机房隔墙(板),防火墙处的防火阀动作时,应连锁停止空调通风系统的风机运行。
该处所指防火阀据空调专业说,是70度的
问题1:这是措施要求,规范好象没这么说吧,大家说说看要不要做?
2:如果要,如何做。我想到的是A:70度防火阀接入火灾报警系统,动作后发送控制信号至空调箱,于二次回路中切断或者做断路器的脱扣(象非消防电源切断一样)。这样的点数太多,有点恐怖。
B:70度防火阀直接接入空调箱二次回路,动作时直接切断。这样可能导致该点信号无法监视,有些时候导致空调箱不能正常启动。
我个人觉得还是不要了吧,当然这样是为了保证阀门关闭后电机不会闷打,但是我们有热继电器的嘛,还是可以有效的保护电机的,再说这种事情很少发生的。另外的关键是,我是施工单位,设计的时候没有做,我如果帮他做了又没钱拿,所以,实在是不想做
PS:大鼻山经常说的,措施不是规范,不需要考虑
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句谢谢版主的回复,还有奖励,呵呵
有论坛就是好啊,可以答疑解惑,学到好多东西
回复 举报
论坛就是讨论问题的,只要符合本块讨论内容,就没有烦之说!
回复 举报