土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 70度防火阀是否需要连锁空调箱停止?

70度防火阀是否需要连锁空调箱停止?

发布于:2006-06-26 09:49:26 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
暖通空调.动力的技术措施7.7.2条说:空调通风系统的风管在穿越机房隔墙(板),防火墙处的防火阀动作时,应连锁停止空调通风系统的风机运行。
该处所指防火阀据空调专业说,是70度的
问题1:这是措施要求,规范好象没这么说吧,大家说说看要不要做?
2:如果要,如何做。我想到的是A:70度防火阀接入火灾报警系统,动作后发送控制信号至空调箱,于二次回路中切断或者做断路器的脱扣(象非消防电源切断一样)。这样的点数太多,有点恐怖。
B:70度防火阀直接接入空调箱二次回路,动作时直接切断。这样可能导致该点信号无法监视,有些时候导致空调箱不能正常启动。
我个人觉得还是不要了吧,当然这样是为了保证阀门关闭后电机不会闷打,但是我们有热继电器的嘛,还是可以有效的保护电机的,再说这种事情很少发生的。另外的关键是,我是施工单位,设计的时候没有做,我如果帮他做了又没钱拿,所以,实在是不想做
PS:大鼻山经常说的,措施不是规范,不需要考虑

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • heizi0927
    heizi0927 沙发

    谢谢版主的回复,还有奖励,呵呵
    有论坛就是好啊,可以答疑解惑,学到好多东西
    2006-06-26 17:21:26

    回复 举报
    赞同0
  • zhh_1977
    zhh_1977 板凳

    论坛就是讨论问题的,只要符合本块讨论内容,就没有烦之说!
    2006-06-26 13:13:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防系统防雷方案

消防系统主要有其主机、感应探测器、执行系统和对讲系统四部分组成, 探测器与主机之间通过总线方式进行连接,信号通信格式多数采用RS-485的格式;执行系统依靠电磁阀动作来驱动相应机构,主机与执行系统多数采用线缆24V直接驱动。 消防系统的防雷应在做好防直击雷基础上进行感应雷防护设计。一、消防系统雷电入侵的可能途径分析 消防系统雷电入侵设备通常有三种形式: (1)直击雷在消防系统附近直接击中消防供给电线缆,雷电高电压沿线路直接入侵设备。这种情况的雷电能量非常大,严重时会导致导线熔化,设备的和元器件烧焦、炸裂。

回帖成功

经验值 +10