土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 学校图书馆阅览室的负荷指标?

学校图书馆阅览室的负荷指标?

发布于:2006-06-25 15:16:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教一下各位:
学校阅览室的夏季冷负负荷指标,冬季热负荷指标应取多少呢?还有,算新风的时候,人员密度和每人所需的新风量分别应取多少呢?
  • jill8128
    jill8128 沙发
    现在知道了,阅览室的冷负荷指标一般取75-100w/m2,热负荷的为50-75w/m2,人员密度按照具体的工程要求订,新风量可取17m3/(h.p),当然,按照现在规范的要求是要逐时计算冷负荷,但概算指标还是能提供一些相关信息的。
    2006-06-30 08:45:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我现在急需超市方面的空调计算方法

我现在急需超市方面的空调设备和计算方法,请各位大虾帮我提供一下这方面的资料,那种空调投资少,节能.

回帖成功

经验值 +10