220V直流操作系统中,断路器合闸耗电220VA,则防跳继电器的动作电流最接近哪个值?选项:3A 2A 1A 0.5A答案是0.5A,《配电手册》P456上说,防跳继电器电流线圈的额定电流应与断路器额定跳闸电流配合,动作灵敏度不低于1.5,不知道额定跳闸电流依据什么做出来的?答案对不对?给出的是合闸数据。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
mlove4
沙发
楼主。。有下午的真题嘛。。麻烦你发我一份,
mlove4@126.com
2011-09-07 13:24:07
赞同0
-
dbmaoppx
板凳
应该选B,双积分ADC精度高,速度慢,抗干扰性强。