关于防跳继电器的动作电流的计算?

发布于:2011-08-26 13:21:26 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
220V直流操作系统中,断路器合闸耗电220VA,则防跳继电器的动作电流最接近哪个值?
选项:3A 2A 1A 0.5A
答案是0.5A,
《配电手册》P456上说,防跳继电器电流线圈的额定电流应与断路器额定跳闸电流配合,动作灵敏度不低于1.5,不知道额定跳闸电流依据什么做出来的?答案对不对?给出的是合闸数据。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • aimtofly
    aimtofly 沙发
    直流系统是两相供电,相电压220V
    断路器合闸耗电220VA ,则额定电流为I=S/U = 220/220 = 1A

    1/1.5 = 0.66A

    要小于0.66,故选D

    这个题也是发输变习题集中最后2007新增案例题53题 第3问

    答案依据:电力二次手册 P97
    2012-08-26 11:37:26

    回复 举报
    赞同0
  • yugzh168
    yugzh168 板凳
    《配电手册》P457 表8-28 控制电压220 电流0.5A
    2012-08-25 23:51:25

    回复 举报
    赞同0