土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 35kv系统的中性点接地方式

35kv系统的中性点接地方式

发布于:2006-06-24 20:47:24 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请教:1.35KV系统中性点经电阻箱接地或经消弧线圈接地到底是大接地电流系统还是小接地电流系统。
   2.如果是属于小接地电流系统,那么与不接地系统相比,有什么优点。
   3.经电阻箱接地的系统,51N应该投跳吗,能正确动作吗?
   4.中性点不接地系统一旦发生单相接地,如未及时切除,电缆起火是必然的吗?如果经电阻箱或消弧线圈接地     呢?
   5.品字形排列的单芯电缆会引起桥架产生涡流而发热吗?
   注:我厂35KV系统全部用电缆接线。用的是不接地系统,最近因电缆单相接地引起燃烧,我想知道这是不是     系统不接地惹的祸,盼各位高手指点。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • nbwq368
    nbwq368 沙发
    复二楼:
    您的论文已拜读,写得很精彩,看来不接地系统发生单相接地时的起火燃烧是很难避免的,你说的那个"新型的消弧消谐及过电压保护装置SXH(安徽赛普电力保护有限公司专利产品)",曾经有人来我厂推销,他们是把它叫作"消弧柜",原理也是在单相接地时,直接用真空接触器把接地相短接,因浙江地区无此先例,而我厂的设计兼供货商西门子不同意,因此我们不敢用.如果该设备真能做到说明书上的功效,对于不接地系统的用户,应该是有用的,但我们其实真正担心的,正是它的可靠性。
    另有而二个问题,盼高手解答:1.中性点经电阻箱接地的优缺点?2.小接地电流系统的接地保护应该投跳吗,能正确动作吗?
    2006-06-26 21:05:26

    回复 举报
    赞同0
  • nbwq368
    nbwq368 板凳
    复三楼:
    我厂发电机出线电压11KV,经主变后到35KV主母线.
    2006-06-26 20:31:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 中压供配电系统中性点接地方式
    我国采用经消弧线圈接地方式已运行多年,但近几年有部分区域采用中性点经小电阻接地方式,它们都属于中性点不接地系统。随着采用电缆线路的用户日益增加,系统单相接地电容电流不断增加,导致电网内单相接地故障扩展
  • 摘要:随着我国正在进行的城网改造与农网建设,配电网络中性点接地方式的确定越来越受到重视和关注,因此有必要对接地问题作较深入的思考,并确定一些选择的原则。
  • 浅析中压供配电系统中性点接地方式
    针对中压电网中性点不接地方式应用的发展及单相接地电容电流也在不断的增加,电缆馈线回路的增加,改造和合理选择电网中性点接地方式,已经关系到电网运行的可靠性,现已引起多方面的关注,文中就电网的中性点接地方
  • 配电网中性点接地方式讨论
    本文比较了配电网中性点不同接地方式的优缺点。对配电网经电阻接地对供电可靠性,通信,人身安全,开关维护的影响进行了分析。指出对电缆为主的配电网,中性点经电阻接地是优先选择的方式。文章还阐述了中性点电阻阻
  • 配电网中性点接地方式选择
    指出城市配电网中电缆线路比例增大引发的问题,对配电网中性点经电阻接地方式及谐振接地方式进行了分析比较 ,给出了选择中性点接地方式的技术原则 ,以供借鉴。
  • 中压电网中性点接地方式分析与探讨
    针对中压电网中性点不接地供电网系统的不断扩大及电缆馈线回路的增加,单相接地电容电流也在不断的增加,改造电网中性点接地方式、合理选择电网中性点接地方式,已是关系到电网运行可靠性关键的技术问题,文中就电网
  • 10kV配电网中性点接地方式改造
    文章以包头中心变电站10kV配网中性点的运行现状为例,探讨了存在的问题,对采用中性点经电阻接地方式进行较为详细的阐述,总结出了各中性点接地方式的优缺点。
  • 大型发电机中性点接地方式的反思与忧虑
    2006 年两起大型发电机毁损事故均由机端单相接地故障引起,两台发电机中性点均经接地变压器电阻接地,单相接地故障电流达4A和$32A。 如果发电机中性点经消弧线圈接地,使单相接地故障电流减到1~2A就
  • 电力系统中性点接地运行方式综述
    中性点在电力系统中是一个很重要的概念,它的处理涉及对地绝缘、内部过电压、继电保护、发电机并列运行的稳定性、对线路附近通信电路的干扰、安全等多个方面。因此,中性点的运行方式对于整个电网都至关重要。文章详
  • 配电网中性点接地方式的几个问题的讨论
    本文比较了配电网中性点不同接地方式的优缺点。对配电网经电阻接地对供电可靠性,通信,人身安全,开关维护的影响进行了分析。指出对电缆为主的配电网,中性点经电阻接地是优先选择的方式。文章还阐述了中性点电阻阻
  • 浅析经济发达地区10kV配电网的中性点接地方式的选择
    中性点接地是一个涉及电力系统各个方面的综合性问题,它对电力系统的设计与运行有着重大的影响。
  • 本文介绍了国内外大型电力变压器中性点接地方式和我国国标的有关规定,论证了三峡500kV主变器中性点经电抗器接地的必要性、可行性和合理性。通过计算分析,接地电抗器阻值采用1/3变压器Uk%是最佳选择,建
  • 道路照明配电系统接地方式
    详细的论述了室外道路照明是用TN-S TT系统哪个更合理、合适!
  • 防止中性点接地系统铁磁谐振的措施
    在分析中性点不接地系统铁磁谐振的机理和特点的基础上,对常用的消谐措施进行了讨论,指出其局限性、适用范围及使用中应注意的问题。
  • 有关低压供电系统接地方式的分析
    工程施工用电的基本供电系统有(380V)三相三线制和(380/220V)三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。国际电工委员会(IEC)对此作了统一规定,称为TT系统、TN系统、IT系统。其中T
  • 本文分析了10kV中性点不接地系统的特点,以及系统对地电容电流超标的危害,给出了电容电流的计算方法,对传统消弧线圈接地系统在运行中存在的问题进行了简要分析,重点阐述了自动跟踪消弧线圈成套装置的工作原理
  • 中性点接地系统电压不平衡的现象分析
    在变电站运行值班中,对于中性点不接地系统值班员常会遇到一些电压表输出不平衡的情况。若我们对这方面认识不足,往往会因为查找时间过长而耽误送电,因电压不平衡而误认为接地情况者,找不到问题之所在,却做许多无
  • 中性点的运行方式不同,其技术特性和工作条件也不同,因而对运行的可靠性、设备绝缘及其保护措施的影响和要求也不一样。  LCH-BJXB型变压器中性点间隙接地保护装置专用于110KV、220KV、330K

阅读下一篇

928KW发电机组为何不加水套加温器转速上不去

928KW发电机组为何不加水套加温器转速上不去?请高手指教..最近遇到一个发电机组的问题:(发动机为三菱机组)发电机组如不加水套加温器的话,油机转速提速时上不去(此时环境温度为27度左右),大约有几十秒钟才能缓慢加到1500转;如打开水套加温器就没有上述现象,机器运行正常.请高手们指教

回帖成功

经验值 +10