土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 35kv系统的中性点接地方式

35kv系统的中性点接地方式

发布于:2006-06-24 20:47:24 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请教:1.35KV系统中性点经电阻箱接地或经消弧线圈接地到底是大接地电流系统还是小接地电流系统。
   2.如果是属于小接地电流系统,那么与不接地系统相比,有什么优点。
   3.经电阻箱接地的系统,51N应该投跳吗,能正确动作吗?
   4.中性点不接地系统一旦发生单相接地,如未及时切除,电缆起火是必然的吗?如果经电阻箱或消弧线圈接地     呢?
   5.品字形排列的单芯电缆会引起桥架产生涡流而发热吗?
   注:我厂35KV系统全部用电缆接线。用的是不接地系统,最近因电缆单相接地引起燃烧,我想知道这是不是     系统不接地惹的祸,盼各位高手指点。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • nbwq368
    nbwq368 沙发
    复二楼:
    您的论文已拜读,写得很精彩,看来不接地系统发生单相接地时的起火燃烧是很难避免的,你说的那个"新型的消弧消谐及过电压保护装置SXH(安徽赛普电力保护有限公司专利产品)",曾经有人来我厂推销,他们是把它叫作"消弧柜",原理也是在单相接地时,直接用真空接触器把接地相短接,因浙江地区无此先例,而我厂的设计兼供货商西门子不同意,因此我们不敢用.如果该设备真能做到说明书上的功效,对于不接地系统的用户,应该是有用的,但我们其实真正担心的,正是它的可靠性。
    另有而二个问题,盼高手解答:1.中性点经电阻箱接地的优缺点?2.小接地电流系统的接地保护应该投跳吗,能正确动作吗?
    2006-06-26 21:05:26

    回复 举报
    赞同0
  • nbwq368
    nbwq368 板凳
    复三楼:
    我厂发电机出线电压11KV,经主变后到35KV主母线.
    2006-06-26 20:31:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 239 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

928KW发电机组为何不加水套加温器转速上不去

928KW发电机组为何不加水套加温器转速上不去?请高手指教..最近遇到一个发电机组的问题:(发动机为三菱机组)发电机组如不加水套加温器的话,油机转速提速时上不去(此时环境温度为27度左右),大约有几十秒钟才能缓慢加到1500转;如打开水套加温器就没有上述现象,机器运行正常.请高手们指教

回帖成功

经验值 +10