!!!!求助关于短肢剪力墙!!!!!!!

发布于:2006-06-23 23:28:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近在做8度区小高层.计算中出现很多问题.想请教各位高人.
工程概况:层高2.9m,15层塔式高层.设防烈度8度,0.3g(近震) 场地类别Ⅲ类.结构选型:短肢剪力墙.
问题1,在计算中保证位移角达到限值时,梁的承载力,通不过(主要是抗剪,pkpm显示的箍筋配置太多),大多出现在4个边,门窗的位置.如果将梁的刚度予以折减,梁可以通过而位移又无法达到1/1000的限值,不知道大家怎么处理的.
问题2,由窗间墙的限制往往满足不了短肢剪力墙要求的高宽比5~8的要求,短肢剪力墙结构不满足可不可以,如果不行怎样解决?
希望能有办法帮助我解决.谢谢了!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jyl_cool
    jyl_cool 沙发
    墙体取240宽,墙体截面与楼层面积比已经到7%了,应该不少了吧!!!!
    2006-06-24 15:56:24

    回复 举报
    赞同0
  • you0601
    you0601 板凳
    把结构布置发上来看看,
    问题1估计墙体少了,
    问题2,要满足5~8的要求,如小于该范围应布置成异形柱,短肢剪力墙结构可以布置<10%的异形柱.
    2006-06-24 14:41:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2196 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

还有一个问题,关于沉管灌注状上水问题

由于打桩队伍水平不同,出现大面积上水,先下干料2~3袋水泥也压不住,并且出现翻浆问题,有没有其他方法?我想可能是由于内芯与外筒的长度引起的,由于庄头比外筒长,打下提起庄头后,水从这个高度差中(弱面)进水,解决办法是加长外筒长度,使其长度,使其把这个高度差减小到0或者外筒长庄头100,不知道这样解决可行吗?希望大家提出好的意见,并且讨论我提出方案的可行性!