土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 求教超筋处理,附图

求教超筋处理,附图

发布于:2011-08-25 16:33:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
在我将4号次梁设为铰接之前一号主梁剪扭超筋,设为铰接之后2号主梁又超筋了,是什么原因呢,还有4号次梁设计铰接之后跨中弯矩不是变大反而是变小呢,为什么,请各位大侠指教,下面四张分别是设铰接前后的配筋图和弯矩图


这是基本的力的传递啊,该好好补补力学了

[ 本帖最后由 w346240369 于 2011-8-27 09:09 编辑 ]

4.jpg


3.jpg


2.jpg


1.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wenskobe
    wenskobe 沙发
    多谢大侠的指点,小弟这就去看
    2011-08-26 10:57:26

    回复 举报
    赞同0
  • bigbear308
    bigbear308 板凳
    1、4号两端铰接后导致刚度减小,故分配至5号梁上的荷载增大,传递至2号梁上的荷载相应增大,故2号梁超筋;
    2、4号梁铰接后刚度减小,故分配的荷载减小,跨中弯矩减小是正常的;
    3、4号梁设为两端铰接是错误的,在1号梁处为边支座,设为铰支是可以的,在6号梁处为中支座,不应该设为铰接,既不符合实际也不合理。仅在1号梁处设铰接既符合实际,也可相对减少分配到4号梁上的荷载,从而解决2号梁超筋的问题;
    4、有空看看老庄的力流原理,对你解决此类问题会很有帮助的。
    2011-08-26 09:38:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 519 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

侧向刚度比太小怎么回事

Floor No. 1 Tower No. 1 Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000 Ratx1= 7.2354 Raty1= 11.3495 --------------------------------------------------------------------------- Floor No. 2 Tower No. 1 Ratx = 0.1974 Raty = 0.1259

回帖成功

经验值 +10