土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 侧向刚度比太小怎么回事

侧向刚度比太小怎么回事

发布于:2011-08-25 10:48:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
Floor No. 1 Tower No. 1
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
Ratx1= 7.2354 Raty1= 11.3495
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 2 Tower No. 1
Ratx = 0.1974 Raty = 0.1259
Ratx1= 3.1192 Raty1= 3.7884
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 3 Tower No. 1
Ratx = 0.4519 Raty = 0.3771
Ratx1= 1.6684 Raty1= 1.7024
请教一下,工程地下室是2层,地下室顶板是嵌固层,第2层的侧向刚度比怎么比第一层的小这么多啊?
  • marven
    marven 沙发
    这个结果也可能是正常的,如果各层在剪力墙的数量或层高相差很大,就可能算出这样的结果了。
    2011-08-26 15:06:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 516 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柱子配筋过大紧急求助

我用PKPM算2层小框架,柱子配筋竟然达到40根25直径钢筋,应该是地震信息处理有问题,但不知是哪儿,请高手指点

回帖成功

经验值 +10