土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 请教大家一个关于人防的问题!

请教大家一个关于人防的问题!

发布于:2011-08-25 14:30:25 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
在普通地下室设计中,次梁的通常筋计算结果一般是0
在人防地下室中,由于人防规范4.11.9 对梁受压区最小配筋率有要求
人防规范4.11.9 钢筋混凝土构件,宜在受压区配置构造钢筋,构造钢筋面积不宜小于受拉钢筋的最小配筋百分率;在连续梁支座和框架梁节点处,且不宜小于受拉主筋面积的1/3。
这样 人防地下室受压区通长筋是有计算结果的。
这样问题就来了。一般在模型中,非人防区域我们一般设定人防荷载为0,但是程序还是默认整个地下室顶板为人防区域,这样非人防的顶板区域,次梁通长筋也有非0的计算结果。
请问大家都怎么处理的?是重新把人防拿掉算一次非人防顶板区域的配筋还是?
希望大家多多交流。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 雨季
    雨季 沙发
    我也是第一次做人防,我采用的方法是建人防和非人防两个模型,各取所需

    [ 本帖最后由 wangzhia110 于 2011-10-23 22:50 编辑 ]
    2011-10-23 22:48:23

    回复 举报
    赞同0
  • 315505802
    315505802 板凳
    板,找一块最大的算完,照它配筋就是了,小面积的非人防区不去理会,不要去区分,。区分了反而施工不方面
    2011-08-26 22:43:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:框架结构位移比控制与柱截面变化

对于框架结构,规范规定的位移比是1/550,多层框架是否每层都要调整柱截面,来向这个数值靠近?比如6层框架,在8度区,地震力肯定是从下到上逐层减小,柱截面也要每层减小吗?对于一味去满足位移比来改变柱断面的做法,本人认为欠妥。请各位谈谈自己看法

回帖成功