对于框架结构,规范规定的位移比是1/550,多层框架是否每层都要调整柱截面,来向这个数值靠近?比如6层框架,在8度区,地震力肯定是从下到上逐层减小,柱截面也要每层减小吗?对于一味去满足位移比来改变柱断面的做法,本人认为欠妥。请各位谈谈自己看法

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • laughing仔
    laughing仔 沙发
    sxs512 发表于 2011-8-28 12:06 柱子底部主要是以轴力为主,因为轴力是逐层叠加下来的,我们在底部采用截面大的柱子那主要是承受轴力。至于 …想请教一下。通常柱子会在多少层那里改变截面?0.7附近的轴压比是相对比较经济,那需要将每一层的柱子轴压比尽量调整接近0.7吗?