某工程抗震等级三级 某墙肢不在剪力墙底部加强区范围内轴压比超过0.3可以吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhqj_1984
    zhqj_1984 沙发
    当然可以啊
    2011-08-25 15:39:25

    回复 举报
    赞同0
  • tt-ljq
    tt-ljq 板凳
    某工程抗震等级三级 某墙肢不在剪力墙底部加强区范围内轴压比超过0.3可以吗?

    超0.3可以,但是不超0.6。
    剪重比当然要考虑拉,不是只跟剪力墙有关 。只是不足时程序会帮你放大剪力来满足。但是你的布置也不要跟规范的相差太远。
    2011-08-25 15:35:25

    回复 举报
    赞同0