预算中碰到的问题: 是不是对于管径小于32的管子的支架是不是不计啊?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板这个问题问的 有点不着边际啊!~!
这个问题设计到你的机房是怎么控制的问题,比如你的冷冻水泵是才用的一次泵系统还是二次泵系统,才用一次泵系统的话你的水泵是否可以变频,你的假设条件有点简单。
给你解释液体个情况。
假设你采用的是二次泵系统,且一次冷冻水泵为定频,冷却水泵为变频:
1、一次泵系统水流量不变。就是说你的冷冻水流量是不变的。
2、二次泵水量变大。
3、理论上二次水泵供回水温度不变。一次水温度供水温度不变,回水温度变大。
回复 举报
补充一下吧,负荷变化后,其他参数在制冷机组没有调节之前会如何变,在机组自动调节之后又会如何变?