土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 防水板抗浮不够

防水板抗浮不够

发布于:2011-08-25 10:56:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架结构,一层地下室,基础为独立基础加防水板,防水板抗浮不够,地下室层高已经很高,基础不适合再落,我想请教一下防水板配筋怎么计算?边界条件怎么取的?柱网最大8米X8米。第一次做,请多多指教,多谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 张叁疯
    张叁疯 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-12-13 07:59:13

    回复 举报
    赞同0
  • 咸鱼1号
    咸鱼1号 板凳
    抗水板可以按照无梁楼盖的方式计算,只是配筋是反着的。
    独基加抗水板抗浮算不够,你是整体计算抗浮不够吧,那只有降低基础标高,基础顶覆土深度大一点。
    抗水板计算倒楼盖计算,独基的大小考虑成柱帽,配筋计算就是柱上板带,跨中板带。
    2016-12-13 00:13:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

侧向刚度比太小

Floor No. 1 Tower No. 1 Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000 Ratx1= 7.2354 Raty1= 11.3495 --------------------------------------------------------------------------- Floor No. 2 Tower No. 1 Ratx = 0.1974 Raty = 0.1259

回帖成功

经验值 +10