防水板抗浮不够

发布于:2011-08-25 10:56:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架结构,一层地下室,基础为独立基础加防水板,防水板抗浮不够,地下室层高已经很高,基础不适合再落,我想请教一下防水板配筋怎么计算?边界条件怎么取的?柱网最大8米X8米。第一次做,请多多指教,多谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 张叁疯
    张叁疯 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-12-13 07:59:13

    回复 举报
    赞同0
  • 咸鱼1号
    咸鱼1号 板凳
    抗水板可以按照无梁楼盖的方式计算,只是配筋是反着的。
    独基加抗水板抗浮算不够,你是整体计算抗浮不够吧,那只有降低基础标高,基础顶覆土深度大一点。
    抗水板计算倒楼盖计算,独基的大小考虑成柱帽,配筋计算就是柱上板带,跨中板带。
    2016-12-13 00:13:13

    回复 举报
    赞同0