土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 侧向刚度比太小

侧向刚度比太小

发布于:2011-08-25 10:48:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
Floor No. 1 Tower No. 1
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
Ratx1= 7.2354 Raty1= 11.3495
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 2 Tower No. 1
Ratx = 0.1974 Raty = 0.1259
Ratx1= 3.1192 Raty1= 3.7884
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 3 Tower No. 1
Ratx = 0.4519 Raty = 0.3771
Ratx1= 1.6684 Raty1= 1.7024
请教一下,工程地下室是2层,地下室顶板是嵌固层,第2层的侧向刚度比怎么比第一层的小这么多啊?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wuqingdongchun
    不懂:(:(:time:
    2014-03-03 10:24:03

    回复 举报
    赞同0
  • zainanjing
    zainanjing 板凳
    不知道你的侧向刚度比计算是采用什么方法,是剪切刚度还是地震剪力与地震层间位移的比算法,剪切刚度算法只考虑结构本身,而后一种算法跟侧向土约束系数有很大关系,也就是说如果你的地下一层和地下二层结构布置相同,剪切刚度算法结果是一样的。我估计你Ratx1,Raty1相差大是因为你用第二种算法,土侧向约束的结果。
    2011-08-25 12:15:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桥梁/桥梁计算示例集——预应力混凝土刚架桥

论文简介: 桥梁/桥梁计算示例集——预应力混凝土刚架桥 附件名:20118251314239737637.zip 文件大小:4339K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10