土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请老师们帮看看空调施工照片,做的怎么样?

请老师们帮看看空调施工照片,做的怎么样?

发布于:2011-08-25 06:10:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有什么不合理的,请指出,虚心接受。

DSCN1135.JPG


DSCN1142.JPG


DSCN1144.JPG

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • cctvbbn
    cctvbbn 沙发
    风管设计的时候考虑不全呀,我现在也遇到了这样的问题
    2011-08-31 22:13:31

    回复 举报
    赞同0
  • energysxg
    energysxg 板凳
    2011-08-30 17:16:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下一层柴发机房紧挨着防烟楼梯间,我的通风方案行不行得通,有无人试过

现柴发机房在地下一层,柴发主机500KW左右,2台补风机侧墙卧式安装,柴发机房进风井紧挨着是防烟楼梯间,导致一层进风井和防烟楼梯间的管井挨一起,一层架空层层高仅3m,梁底只有2.4m,防烟楼梯间补风机就这样明吊装我觉得行不通,轴流风机高935mm,风量19500,吊完会很难看,土建想不出办法,丢给我处理,我想出这个办法:地下一层柴发机房补风机和其他补风机共用一条主风管,1600*900,负担风量58000左右,主风管一直做上一层,并做到贴着进风百叶,同时-1F和1F进风井隔断,仅留一个2000*1200的洞走地下一层柴发机房的主风管,并将原1F进风井改为风机房,防烟楼梯间和合用前室的两台补风机就装在风机房里面,风机房一边墙开个大百叶,朝向和排风井的排风百叶朝向不同,这样我防烟楼梯间的补风机开启,就负压进风了,也不会干扰到地下一层的主补风管进风。这样的话消防报验会不会有问题?有没有人做过~~(烟是排到楼顶的,排到一层的是发电机的散热风扇的风和机房事故通风的风,大概5.8W风左右)

回帖成功

经验值 +10