正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(17 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
请教大家了:我现在作一个消防泵,消防泵是55kW(一用一备),喷淋泵为90kW(一用一备),水暖专业对泵没有特殊的控制要求,我采用的是软起动方式,消防系统中还采用消防巡检设备。现在我有几个问题想请教大家,消防泵、喷淋泵按规范要求应采用自动及手动控制方式,设计中在消防泵采用自动控制,在消防控制室采用手动控制,那去消防控制室手动控制线应是采用几芯的,我采用的是KVV-4*1.5 可以吗?还有软起动控制柜中主断路器需选择带辅助触点的(接巡检柜控制线),另外主开关还需要其它功能吗?另外两泵还需与消防控制作哪些联动?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句1.可以将配电柜处零(N)排与配电房处打的接地极相连接,这样能使配电柜处PE排和N排之间无电位差。
2.如果是线路末端出线N和PE之间有电位差,其实是N线上的电压降,即使三相完全平衡,单相设备至三相电箱的N线阻值也不为零,所以也有电压降,很难做到末端电位差为0.
3.不清楚此进口设备金属外壳是接PE线吗?为什么N线和PE线之间不能有电压?
回复 举报
变压器侧直接把中性线和接地相连后再引一根线至配电柜零排
回复 举报