发布于:2011-08-24 17:27:24
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
请教大家了:我现在作一个消防泵,消防泵是55kW(一用一备),喷淋泵为90kW(一用一备),水暖专业对泵没有特殊的控制要求,我采用的是软起动方式,消防系统中还采用消防巡检设备。现在我有几个问题想请教大家,消防泵、喷淋泵按规范要求应采用自动及手动控制方式,设计中在消防泵采用自动控制,在消防控制室采用手动控制,那去消防控制室手动控制线应是采用几芯的,我采用的是KVV-4*1.5 可以吗?还有软起动控制柜中主断路器需选择带辅助触点的(接巡检柜控制线),另外主开关还需要其它功能吗?另外两泵还需与消防控制作哪些联动?
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
2、喷淋泵 压力开关直启 消控中心控制
不明白就看标准图集吧,
回复 举报