土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防联动问题

消防联动问题

发布于:2011-08-24 17:27:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教大家了:我现在作一个消防泵,消防泵是55kW(一用一备),喷淋泵为90kW(一用一备),水暖专业对泵没有特殊的控制要求,我采用的是软起动方式,消防系统中还采用消防巡检设备。现在我有几个问题想请教大家,消防泵、喷淋泵按规范要求应采用自动及手动控制方式,设计中在消防泵采用自动控制,在消防控制室采用手动控制,那去消防控制室手动控制线应是采用几芯的,我采用的是KVV-4*1.5 可以吗?还有软起动控制柜中主断路器需选择带辅助触点的(接巡检柜控制线),另外主开关还需要其它功能吗?另外两泵还需与消防控制作哪些联动?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 混在电气
    混在电气 沙发
    看看《常用电机控制电路图》D303-2~3,应该有用处。
    2011-08-25 08:57:25

    回复 举报
    赞同0
  • yinhuixiayan2004
    1、消防泵 安钮直启 消控中心控制。怎么控制那是消防电气的事,
    2、喷淋泵 压力开关直启 消控中心控制
    不明白就看标准图集吧,
    2011-08-24 21:49:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2171 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教!!!避雷器接线选择!!!

385V,3P+N,40ka,低压进线柜和无功补偿柜柜内设置的浪涌保护器,进线和接地线都应该选多大的?根据什么来计算呢?

回帖成功

经验值 +10