发布于:2011-08-23 22:52:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本人为空调器生产厂家技术员。现在调试一台180000m³/h的直接蒸发冷却空调器,外形尺寸7m×5m×4m(长宽高)。运行后发现过水量非常的大。湿膜加湿器,挡水板四周保证密封。经计算挡水板迎面风速约为3.2m/s。挡水板为铝合金的,有三道钩,尺寸1.7m见方,分两层共六块。两层挡水板中间有一接水盘。挡水板和风机距离为1.5m,两台90000风量的亿利达风机并排放,相距约1m(外形尺寸和内部结构基本不能改)。
请各位路过的牛人帮我分析分析,怎么解决,不胜感激。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • xujie411412447
    这应该是制冷除湿,跟加湿器也有关系吗,请教?
    2012-10-16 11:48:16

    回复 举报
    赞同0
  • lzyelite
    lzyelite 板凳
    楼主哪个厂家,我这里刚好有个项目是用的这种设备,盼联系qq:43026808
    2012-10-12 15:42:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多