土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地电阻问题

接地电阻问题

发布于:2006-06-22 11:54:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
规范规定防雷及配电系统接地电阻不大于10欧姆,电子信息接地不大于4,合用时不大于1欧,有理论根据吗?那位大侠帮忙回答一下?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zhongzhiguang
    zhongzhiguang 沙发
    虽然有些标准说明共用接地采取接地电阻取各单独接地时的最小值,但是GB50198-94、GB/T50311-2000、GB50313-2000、GB51314-2000等一些标准中均规定了联合接地的接地电阻小于1欧。
    2006-07-03 15:12:03

    回复 举报
    赞同0
  • mcz-00
    mcz-00 板凳
    规范规定同一建筑物内的所有接地,共用一个地,接地电阻取各单独接地时的最小值。
    2006-07-02 16:59:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 214 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接地电阻问题???请教了!!!

看到这样一句话:低压电力设备接地装置的接地电阻不宜超过4欧,大容量变压器或发电机工作接地R小于4欧,低压小容量变压器或发电机工作接地R小于10欧.接地电阻选择小于4还是10欧有什么讲究吗?是什么原理.增打接地极就是增加接地电阻吗?有点搞不清楚了,在这里请教大家!!!谢谢指教!!!

回帖成功

经验值 +10