最近公司做的水机其中 一个盘管冷凝水不流了是怎么回事!请各位指教!谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • nantianren
    nantianren 沙发
    1、吊装时坡度没有朝向冷凝水出水口
    2、冷凝水管堵住了
    3、如果集水盘处在空调器负压段,有可能水封没有做好
    2006-06-22 10:14:22

    回复 举报
    赞同0
  • zys0000
    zys0000 板凳
    存水弯高度不够
    冷凝水管堵了
    接水盘翘了
    顺着检查下去吧
    2006-06-22 10:08:22