一般电梯负荷在火灾的时候应该切除,在作设计的时候就应该在一般客梯配电回路上加分励脱扣器以及切除非消防电源消防模块,火灾时降至首层消防电梯配电回路就按照消防设备处理,也加装消防模块,火灾的时候也降至首层.不知道以上理解是否正确,期待大家指正或者斑竹能否告之更详细的解释在这里先谢谢大家了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句我一般都是配三线,一根火线,一根充电线和一根N线,低于2.5m 的时候加PE线
但是我看到一些平时常亮的做法,只是二根线而已
不知道大家是怎么理解的
回复 举报
我给你描述一下好了,模块是控制模块,如松江的1825模块,接触器有常开常闭及线圈接点,普通电源接常闭触点,应急电源接常开触点,模块控制线接线圈,普通照明电源就是通过接触器常闭触点来接通的,当模块有信号时,控制模块控制接触器线圈吸合,常开触点闭合,接通应急电源,断开普通电源,当然,在后面的电路中,如果还有开关控制灯具的话,开关还要用单联双控的开关才可以实现应急强起.
回复 举报