一般电梯负荷在火灾的时候应该切除,在作设计的时候就应该在一般客梯配电回路上加分励脱扣器以及切除非消防电源消防模块,火灾时降至首层
消防电梯配电回路就按照消防设备处理,也加装消防模块,火灾的时候也降至首层.
不知道以上理解是否正确,期待大家指正
或者斑竹能否告之更详细的解释
在这里先谢谢大家了

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • xbsuper
    xbsuper 沙发
    在电梯的控制箱里加上一个控制模块就可以了吧!
    2006-12-21 21:02:21

    回复 举报
    赞同0
  • parapary
    parapary 板凳
    最近几天也在考虑电梯的问题。
    “客梯应该在确认火灾后在就近层逼停,打开电梯门以最快的速度放下乘客,减少伤害”这句话没有规范依据,只是这样做比较好。
    电梯通常的控制方式有两种:一种是将电梯控制显示的副盘设在消防控制室,值班人员根据实际情况直接操作。另一种是消防控制室联动装置控制,发生火灾后,由消防控制室向电梯机房发出火灾信号及强制电梯全部停于首层的指令,所有厅站和楼层电梯按钮将不能再开动,电梯集控无效,唯一控制权在专用控制开关。
    大家讨论一下吧!
    2006-12-19 18:51:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

甲类生产车间的防雷到底属于几类防雷建筑物啊?

如题,规范上规定有爆炸危险的建筑应该属于一类防雷,但我看好多人的图纸都不是那样做的。我现在都搞晕了,希望那位帮忙给个肯定的答复,谢谢了