正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 482 人订阅
阅读下一篇
我厂前不久发生下列故障:6KV线路末端发生三相短路后,此线路有4级保护,后3级是DL型保护,分别是:800A,0.2";880,0.2";1000,0.5",而第4级保护是微机保护:2880A,1.5",后3级保护,未动作,而故障出现后只微机保护动作了,继电保护刚作完春检,动作可靠,为什么,后3级保护在短路情况下未动,而只微机保护动作了.此短路,后分析是先拉弧后短路,请大家帮助分析一下,是否是电磁式继电器和微机保护对短路是产生的高频短路电流
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
lmh1978
沙发
以下是引用wyxsacf在2006-06-22 08:26:40.0发表的内容:
2006-09-29 16:02:29
赞同0
-
qiaogangis
板凳
本侧3.5S重合闸时间有点长[3.5-(1.1-0.4)=2.8],如果你确认其他方面都没有问题的话,咨询下许继,装置重合闸前检查无压的时间?时间太长有可能异常处理掉,不启动重合闸?猜测中........
2006-07-06 11:25:06
赞同0
加载更多零序动作,应该是有接地故障产生。
1、重合闸不动作,装置上的报文是什么,重合闸被闭锁了吗?是外面的开入量闭锁的重合闸吗?(有可能受干扰)
2、不排除定值整定有问题。
3、如果是外部开入量闭锁重合闸,建议对判外部闭锁重合闸的开关量变位采用加短延时(如20ms延时)的确认办法,以增强抗干扰能力。
同意2楼观点!!
回复 举报
回复 举报