土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 保护定值不当,会不会影响保护装置重合闸不动作?

保护定值不当,会不会影响保护装置重合闸不动作?

发布于:2006-06-21 21:43:21 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
许继公司110KV线路保护装置,在线路与15000MW水力发电机机组线路T接运行,保护装置在调整定值后,我变电站线路保护重合闸投检无压,电磁型保护装置。水电站线路保护重合闸投检同期。前天保护动作,零序Ⅱ保护动作。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lmh1978
    lmh1978 沙发
    以下是引用wyxsacf在2006-06-22 08:26:40.0发表的内容:
    零序动作,应该是有接地故障产生。
    1、重合闸不动作,装置上的报文是什么,重合闸被闭锁了吗?是外面的开入量闭锁的重合闸吗?(有可能受干扰)
    2、不排除定值整定有问题。
    3、如果是外部开入量闭锁重合闸,建议对判外部闭锁重合闸的开关量变位采用加短延时(如20ms延时)的确认办法,以增强抗干扰能力。

    同意2楼观点!!
    2006-09-29 16:02:29

    回复 举报
    赞同0
  • qiaogangis
    qiaogangis 板凳
    本侧3.5S重合闸时间有点长[3.5-(1.1-0.4)=2.8],如果你确认其他方面都没有问题的话,咨询下许继,装置重合闸前检查无压的时间?时间太长有可能异常处理掉,不启动重合闸?猜测中........
    2006-07-06 11:25:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 454 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

继电保护拒动问题

我厂前不久发生下列故障:6KV线路末端发生三相短路后,此线路有4级保护,后3级是DL型保护,分别是:800A,0.2";880,0.2";1000,0.5",而第4级保护是微机保护:2880A,1.5",后3级保护,未动作,而故障出现后只微机保护动作了,继电保护刚作完春检,动作可靠,为什么,后3级保护在短路情况下未动,而只微机保护动作了.此短路,后分析是先拉弧后短路,请大家帮助分析一下,是否是电磁式继电器和微机保护对短路是产生的高频短路电流

回帖成功

经验值 +10