土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电保护拒动问题

继电保护拒动问题

发布于:2006-06-21 16:38:21 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我厂前不久发生下列故障:6KV线路末端发生三相短路后,此线路有4级保护,后3级是DL型保护,分别是:800A,0.2";880,0.2";1000,0.5",而第4级保护是微机保护:2880A,1.5",后3级保护,未动作,而故障出现后
只微机保护动作了,继电保护刚作完春检,动作可靠,为什么,后3级保护在短路情况下未动,而只微机保护动作了.
此短路,后分析是先拉弧后短路,请大家帮助分析一下,是否是电磁式继电器和微机保护对短路是产生的高频短路电流
电磁式拒动,而微机保护采样的是平均电流所以才动作,请大家给一个客观的解释和理论性分析,盼望高手,回复!急!!!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • relaybbs
    relaybbs 沙发
    保护装置、定值重新检查一遍,问题多半是微机保护上的问题。
    如果说后3级保护没有选择性那是有可能的,微机保护电流定值高、时限长那么多,正常是不可能先于其它保护动作的;
    也不可能是楼主所说的原因。



    个人网站:继保自动化论坛 http://www.relaybbs.com/
    2006-06-30 15:34:30

    回复 举报
    赞同0
  • ddstaii_003
    ddstaii_003 板凳




    可以运行两小时,就是考虑绝缘强度的问题.线路本来就有绝缘隐患的话,怎么能保证运行2小时呢?单相接地事故,引起相间短路的事故还少吗?楼主所谓的先拉弧后短路,应该就是先有接地电弧了.
    800A,0.2";880,0.2";1000,0.5",而第4级保护是微机保护:2880A,1.5",楼主描述得很清楚了,所以也不存在速断没动作,过流却动作了,更不存在时间整定上的问题.
    楼主,查一下微机保护当中的故障纪录吧,很容易看出问题来的.另外查下微机保护中有没有设零流跳闸,设了的话就很好解释了.
    2006-06-27 10:32:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 454 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

何为220KV光纤距离保护

本人初学电气,请问哪位可以详细告知220KV光纤距离保护的作用及原理?最好是以书籍的原话告知.谢谢

回帖成功

经验值 +10