制冷量93KW(3*9KW压缩机)中央空调怎样可以快速加氟?开启压缩机在入口加入气态氟时,氟瓶压力降到系统低压后加入就很慢了。现在没有加氟机,那个涡旋式压缩机的入口可不可以加入液态氟?会不会液击损坏压缩机?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zouys
    zouys 沙发
    今天用液态氟在开机状态下加入压缩机低压管快速加氟成功。没有太大流量,怕冻坏加氟软管。原因是液态氟进入低压管就气化了,不至于出现液击。