北方地区(室外-18度)临时用风冷模块机组制热效率问题

提问 发帖 回复

北方地区(室外-18度)临时用风冷模块机组制热效率问题 一座 综合楼。过度季节用空调系统制热, 室外风冷模块机组 样本上,只有室外-10度时的性能参数,问了一些老工程师,说冬季低于-10度时可以运行 但要经常除霜,所以效率很低, 有哪位高人,知道,如果室外达到-18度时,机组制热效果 具体能低到什么程度????60%的供热量能达到吗????在除霜时对系统运行有怎么样的影响》》》》??? 欢迎高手来解答,谢谢!!!

北方地区(室外-18度)临时用风冷模块机组制热效率问题 一座 综合楼。过度季节用空调系统制热, 室外风冷模块机组 样本上,只有室外-10度时的性能参数,问了一些老工程师,说冬季低于-10度时可以运行 但要经常除霜,所以效率很低, 有哪位高人,知道,如果室外达到-18度时,机组制热效果 具体能低到什么程度????60%的供热量能达到吗????在除霜时对系统运行有怎么样的影响》》》》??? 欢迎高手来解答,谢谢!!!
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复
  • 叶子想飞
    叶子想飞 2011年08月23日 10:43:34 2楼
    你得问厂家。这个,真的,得问厂家,一问一个准,真的。。
    回复 举报 点赞
  • zhangyiwen1980
    zhangyiwen1980 2011年08月23日 13:06:55 3楼
    有超低温风冷模块机组,应该适合你的选择!
    回复 举报 点赞
  • zhangyiwen1980
    zhangyiwen1980 2011年08月23日 13:35:42 4楼
    达不到的,没那风冷模块机
    回复 举报 点赞
  • qiaobing04
    qiaobing04 2011年08月23日 15:34:15 5楼
    零下18度?还是不要了吧!
    回复 举报 点赞
  • zhaowenliangde
    zhaowenliangde 2011年08月23日 15:35:12 6楼
    风冷模块在寒冷地区也有安装的,效果只能是将就,加电辅加热还好一点。
    回复 举报 点赞
  • yangwei0420030141
    yangwei0420030141 2011年08月23日 17:01:58 7楼
    应该达不到
    回复 举报 点赞
  • vectra
    vectra 2011年08月23日 23:03:15 8楼
    好像有双级的机组
    回复 举报 点赞
  • wen3306zf
    wen3306zf 2011年08月24日 09:41:36 9楼
    北方都用电加热和燃气加热方式,用风冷模块的怕是少吧,,,个人觉得零下5度以下就不要用风冷热泵了,没嘛用。
    回复 举报 点赞
  • kittysong0914
    kittysong0914 2011年08月24日 09:54:14 10楼
    -18度定频机不能做制热. 一个是除霜问题,一个是液击问题,很多厂家为防止吸气温度过低将排气直接旁通到吸气侧, 制热效果很差. 如果室内侧还有防吹冷风的功能,估计内风机几个小时都起不来,还不如直接用电加热
    回复 举报 点赞
  • xiaobaofei
    xiaobaofei 2011年08月24日 10:06:13 11楼
    可以的 超低温空气源热泵 零下20度运行 零下17度测试的能效为1.5左右
    回复 举报 点赞
评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!