理论和实际真的有这么大的出入吗?昨天遇见一事,特郁闷一小区,其中有一栋18层塔式商住楼,上面16层是住宅,一层18户,有20m2的5套,40m2的3套,70m2的6套,70m2的6套,90m2的1套,110m2的一套:进线处与小区配电房有50m由于户型面积较小,按规范和40w/m2考虑配电量,按本地区住宅电气设计规范取需用系数和功率因数0.65,计算载流量,计算压降,最后又考虑了实际情况留了点量设计的是下六层为一电缆VV-1KV 4X185+1X95,中间五层为一电缆VV-1KV 4X150+1X70,上五层为一电缆VV-1KV 4X150+1X70.