土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 理论和实际真的有这么大的出入吗?

理论和实际真的有这么大的出入吗?

发布于:2006-06-20 18:42:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨天遇见一事,特郁闷
一小区,其中有一栋18层塔式商住楼,上面16层是住宅,一层18户,有20m2的5套,40m2的3套,70m2的6套,70m2的6套,90m2的1套,110m2的一套:进线处与小区配电房有50m
由于户型面积较小,按规范和40w/m2考虑配电量,按本地区住宅电气设计规范取需用系数和功率因数0.65,计算载流量,计算压降,最后又考虑了实际情况留了点量
设计的是下六层为一电缆VV-1KV 4X185+1X95,中间五层为一电缆VV-1KV 4X150+1X70,上五层为一电缆VV-1KV 4X150+1X70.
由于这栋建筑是小区中最先修好的,而小区配电房在小区一未修好高层地下室,由于入住业主用电,就临时有一电缆把电从市政接到地下室进线处,通过插接箱分配到已经由电力部门作好的三根竖向电缆上,再到户.
问题就出在那根临时电缆上,甲方因为正好有这根电缆,由考虑入住的户数不多,只是装修用点电就用了这根电缆~~~~知道是好大的吗?
~~~~~~~~~~VV-1kV 4X70+1X35~~~~~
这件事是甲方昨天才告诉我
本来只是考虑临时用它,用不到好久的时间变配电所就修好了,种种原因,配电房就一直没修好,入住的户数也到了95%上,而且也住了4,5个月,前几个月不热还好说,现在到了夏天,本地区温度也高起来了,业主也用起了空调,负荷也该起来了
但甲方说用的上好,电缆一点都不热,真的是怪事老
甲方就说实际情况都用的起,那就是我的设计太大老,叫我改~~~
我无语了~~~~~~~~~~
难到是理论和实际真的有这么大的出入吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • mqgg
    mqgg 沙发
    应该实际在最大负荷的时候测量一下电流就知道了。
    2006-06-21 16:57:21

    回复 举报
    赞同0
  • crazyboy
    crazyboy 板凳
    有可能是你的需要系数根据要求取得的还是偏大。
    2006-06-20 23:03:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆热稳定计算公式的疑问?

电缆热稳定校验公式为S>sqrQ/C,Q=短路电流的平方乘以短路切除时间,有的公式后面还乘以10的平方,有的没有,请问短路电流和时间的单位是什么的时候不用乘10的平方,请高手指点一二!

回帖成功

经验值 +10