土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 跪求:管子在墙内暗敷,敷设间距怎么考虑?比如SC50-WC

跪求:管子在墙内暗敷,敷设间距怎么考虑?比如SC50-WC

发布于:2011-08-21 00:48:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
50的钢管在200的墙内暗敷,1000长的墙可以敷设几根 最多?怎么考虑?一般敷设间距如何把握 没有什么规范可以参考的?

6776ff.jpg

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》(刘宝珊、刘劲松、刘劲辉主编;中国建筑出版社)有如下要求:
    现浇混凝土工程中,当墙体上由配电箱内配出的引上管和配电箱或电气器具盒引至楼板层内的配管,施工时均需穿过混凝土梁。
    现浇混凝土梁内,多根管竖穿梁时,管子应在梁受剪、应力较小部位的轴线上并列敷设,管与管间距不应小于25mm。梁内钢导管数量较多或管子截面积较大时,应与土建专业联系,在混凝土梁受压区增设补强钢筋,防止减损梁的有效截面。