土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 弱电工程监理实用技术

弱电工程监理实用技术

发布于:2011-08-20 10:55:20 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
弱电工程监理实用技术

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(54 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1458529505473
    太好了,谢谢楼主!!!
    2016-03-21 15:05:21

    回复 举报
    赞同0
  • dongokk
    dongokk 板凳
    谢谢分享!
    2015-10-12 15:00:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 376 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

松江3102报警系统的问题

工程概况:主机3102柜机,总共21个回路,3块回路板。故障现象:6回路开关量信号正常,模拟量故障; 12回路报“开路” 13回路开关量、模拟量报故障。检查经过:各回路在回路线连接后接线端子处电压25v,在断开回路线后回路板端子处和回路线上都没有电压,控制器柜机外壳接地0.1V电压。 将6回路线接到5回路口上,信号正常;将5回路线接到6号回路板口上,5回路开关量、模拟量均报故障。 将6、7回路在回路板上的接口对调后,6、7回路模拟量均报故障;

回帖成功

经验值 +10