土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 松江3102报警系统的问题

松江3102报警系统的问题

发布于:2011-08-19 13:44:19 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
工程概况:主机3102柜机,总共21个回路,3块回路板。
故障现象:6回路开关量信号正常,模拟量故障;
12回路报“开路”
13回路开关量、模拟量报故障。
检查经过:各回路在回路线连接后接线端子处电压25v,在断开回路线后回路板端子处和回路线上都没有电压,控制器柜机外壳接地0.1V电压。
将6回路线接到5回路口上,信号正常;将5回路线接到6号回路板口上,5回路开关量、模拟量均报故障。
将6、7回路在回路板上的接口对调后,6、7回路模拟量均报故障;
将6、8回路在回路板上的接口对调后,6、8回路模拟量均报故障;
将12回路连接到回路板20号接口后,12回路信号正常;20号回路线连接到12号接口后报故障。
13回路接到20号口后烟感温感故障。
请问以上问题的原因和检查处理方法
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.41 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

门禁系统与消防联动的问题。

消防报警后需门禁自动打开,通过消防的强切市电可以实现吗??

回帖成功

经验值 +10