电机用空开的选择

发布于:2011-08-19 22:00:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟最近给电机接线,有点疑惑。
30KW电机,额定电流为58.5A 负载为泵 ,直接启动,个人觉得80A空开最好,但是电气柜内的空开只有63A 的跟 100A两个规格的,了,问哈是选63的 还是100的啊,师傅说选63的,可我觉得有点小了,长期满负荷运行可以么?能躲得过启动电流么?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lmy555828
    lmy555828 沙发
    2个问题:
    1)没有搞清楚2个关系;1个是额定电流,1个是脱口器电流;按脱口器电流选,都比较合理,但是一般选100A,脱口器正定小点;
    2)选择断路器是配电刑还是电动机型;
    2011-08-22 20:24:22

    回复 举报
    赞同0
  • ybqlml
    ybqlml 板凳
    个人觉得80A或者100A都合适
    2011-08-20 09:53:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电容柜一投切就爆炸

最近变电房电容柜一投切就爆炸,经成套厂更换了爆炸电容,还是无法正常投切。后经成套厂检查发现,说我工业区大功率数据机房里的“谐波抑制器”是罪魁祸首,说拆了“谐波抑制器”就好了。我又问了做数据机房的厂商,他们说,“谐波抑制器”不能拆,不然就不能保住数据的传输,这数据可是传输到世界各地的啊! 这下陷入了两难:若电容柜不投切,功率因素太低,供电局要罚款? 若拆了“谐波抑制器”,我工业区经损失太大? 我想请大家分析分析,是这个原因吗?