电容柜一投切就爆炸

发布于:2011-08-19 21:39:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近变电房电容柜一投切就爆炸,经成套厂更换了爆炸电容,还是无法正常投切。后经成套厂检查发现,说我工业区大功率数据机房里的“谐波抑制器”是罪魁祸首,说拆了“谐波抑制器”就好了。我又问了做数据机房的厂商,他们说,“谐波抑制器”不能拆,不然就不能保住数据的传输,这数据可是传输到世界各地的啊!
这下陷入了两难:若电容柜不投切,功率因素太低,供电局要罚款?
若拆了“谐波抑制器”,我工业区经损失太大?
我想请大家分析分析,是这个原因吗?

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发


    比较同意,,你滤波单元是先装的吧。。
    电容补偿部分应该考虑这块的。。。。反正双方都应该考虑这块配合问题。。
    电容器爆炸原因,成套没有实测数据分析吗?
    2012-06-11 10:20:11

    回复 举报
    赞同0
  • tdqhappy0
    tdqhappy0 板凳
    接电容柜改装 加滤波电抗 做成消协柜
    2012-06-11 09:10:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多