发布于:2011-08-19 21:11:19
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我们工业信息综合大楼的进线是由我工业区专变低压引来,最近一直雷雨天气,多次产生一打雷综合大楼的总断路器和工业区专变低压引出的断路器一起跳闸。后来我们问了成套柜电气公司,他回答我们说这是正常现象,属于避雷器保护。
我听了就奇怪了,按道理打雷若产出感应雷电流,综合大楼总柜里浪涌保护器会将感应雷电流通过总等位接地释放啊?
怎么会引起综合大楼的总断路器跳闸呢?还有,工业区专变低压引出的断路器怎么也会跳闸呢?
希望大家给分析分析。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
chintclf
沙发
上级开关动作,而你的开关带欠压保护的,所以会失压跳闸。
2011-09-10 11:05:10
赞同0
-
zjslh_2001
板凳
"上级开关动作引起失压动作跳"是什么意思啊
2011-08-20 21:20:20
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报