土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 问个多联机基础配电问题!

问个多联机基础配电问题!

发布于:2011-08-19 10:43:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
某42HP多联机是3个模块组合而成的 10HP +16HP+16HP

10HP模块推荐电源线和接地线最小截面积是6平方,空开32A
16HP模块推荐电源线和接地线最小截面积是10平方,空开40A

主配电箱和多联机组距离20米左右,按要求需加大线径(L>15m)

问:1) 如何加大?是否6-->10 10--->16?
2) 主电缆要多粗的?
3)是5芯线还是4芯线?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qilinchutian
    qilinchutian 沙发
    1)10-----10,16----16
    2)主电缆用50mm
    3)5芯
    2014-06-06 09:49:06

    回复 举报
    赞同0
  • qq363698461
    qq363698461 板凳
    这个需要根据电流来计算的。
    2011-08-19 20:06:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教

有没有在M+W工作的朋友,有时间聊聊他们的工程,对他们挺感兴趣,知道的朋友聊聊

回帖成功

经验值 +10