三相四线供电 TN-C-S系统选用四极开关后 有人说要是断零后 若三相电压不平衡 极有可能把单相设备烧掉!我想,断零后单相设备不就形不成通路了嘛 用电设备也就不能工作了 能烧掉设备吗?请各位指点
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yuanxx0371
沙发
关注中
2006-06-19 22:04:19
赞同0
-
yingjun-zhou
板凳
我的分析:你的设备为冲击性负荷,设备1500KW,在6秒工作时间内也许电流非常大,功率因数0.8时电流为2850A(这种设备功率因数0可能还不到.8),低压断路器的长延时整定是跟发热量有关,是时间和电流大小的乘积,时间短,所以不会跳闸,高压侧通常设定为额定电流的多少倍,其为开关量,超过就跳。