问题出在哪?紧急求助

发布于:2006-06-19 11:55:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
已完工的一单工程,新安装KYN-10断路器柜三台(进线、计量、出线),配ABB综合继保,1600KVA变压器一台,GCK低压柜四台(1进线、2补偿、1出线),低压出线两路,一路涂装整流电源210KW,一路DC溶接电源1500KW(11%使用率),电流间隔6秒,完工后经常出现低压不跳闸,高压出线柜路闸现象,经继保显示过流跳闸,设备厂家调整动作时间后,仍有此现象出现,天哪,问题在哪呢,迷惑ing.....,请路过大佬指教。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yuanxx0371
    yuanxx0371 沙发
    关注中
    2006-06-19 22:04:19

    回复 举报
    赞同0
  • yingjun-zhou
    yingjun-zhou 板凳
    我的分析:你的设备为冲击性负荷,设备1500KW,在6秒工作时间内也许电流非常大,功率因数0.8时电流为2850A(这种设备功率因数0可能还不到.8),低压断路器的长延时整定是跟发热量有关,是时间和电流大小的乘积,时间短,所以不会跳闸,高压侧通常设定为额定电流的多少倍,其为开关量,超过就跳。
    2006-06-19 13:18:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多