土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 2小时耐火极限的风管具体应该怎么做
风管穿防烟楼梯间,封闭楼梯间,前室,此时,隔墙上加70度阀。规范规范,防火阀两侧2M范围内的风管及其保温应采用A1级不燃材料。这是针对防火阀的地方。同时,我觉得这里的风管要满足2小时耐火极限。那此时,2小时耐火极限的风管具体应该怎么做,使用什么材料

全部回答(32 )

  • 丝接镀锌钢管

    我想知道镀锌风管的耐火极限和它的厚度有关吗,如果有关的话,其本身耐火是多少?

    2020-06-30 15:45:30 来自 PC 评论 举报
  • htzheng1015
    你应该区分清楚是排烟管道,还是通风空调管道,排烟管道需要2h耐火极限,通风空调管道则按规范做就可以了,不用考虑管道其他部分的耐火极限。
    2011-08-23 08:56:23 来自 PC 评论 举报