35kV系统采用标幺值计算短路电流的时候需要计入电力电缆的电阻吗?
手册上好像说是当总电阻大于三分之一的总电抗时才计入,不是很明白
望高手指教!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xing_zai
    xing_zai 沙发
    支持下!
    2011-12-02 15:28:02

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    电缆线路需要计入电阻因素影响的。。非电缆线路可以视为纯电抗,但如果短路电路总电阻大于总电抗的1/3则需要计入电阻影响。。
    不过工程一般设备参数选择计算可以忽律电阻啦,涉及到继保整定就详细计算吧。