土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 保护定值是否合理,应该多少

保护定值是否合理,应该多少

发布于:2011-08-17 14:51:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
线路负载:630kVA和800kVA变压器各一台,300kW螺杆式空压机一台
电缆:ZRYJLV22-10kV-3*70,线路长度约500米
高压开关柜保护定值:复流二段一时限 5A 0.3S,
CT:150/5
启动空压机时,线路跳闸,综保跳闸记录,第一次跳闸:复流二段一时限 Imax=6.365A;第二次跳闸:复流二段一时限 Imax=5.241A
请问:启动空压机时,线路跳闸,是因为空压机启动冲击电流所致吗?如果是,如何处理?