土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调末端冷凝水的排放问题。

空调末端冷凝水的排放问题。

发布于:2006-06-17 20:59:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我最近做了个工程,现在发现变风量机组冷凝水排不出去。有U型弯,有坡度,积水盘不漏,积水盘高度5厘米,风量15000,机外余压250PA。求助各位大侠,急!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • melwood
    melwood 沙发
    你可以加装空调冷凝水上排水水泵提升冷凝水到一定的高度,再通过重力排到下水管道中去。 具体可以联系上海西创商贸有限公司 021-62461546 WWW.STRONG.SH.CN
    2009-01-27 14:56:27

    回复 举报
    赞同0
  • boy1234boy
    boy1234boy 板凳
    我想请问楼主几个问题:
    1、U弯高度是多少?
    2、机组自身阻力是多少?
    3、集水盘支架是多高?
    2006-06-18 15:10:18

    回复 举报