土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 烦各位一起想法解决区域集中供水产生的问题

烦各位一起想法解决区域集中供水产生的问题

发布于:2011-08-16 22:47:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
随着消防工程施工水平和设计理念的不断提高,同时也为了节约人力和便于管理,在部分地区物业管理单位采用了建筑小区消防系统采用区域集中供水系统,优点很多暂且不谈!

虽然一个具体建筑消防用水压力损失和消防水流量泄漏有限,即使施工质量再高,一个区域内面临管线长、泄压泄流点多且速度很缓慢的实际情况,且随着使用年限的延长,这个问题会越来越严重!

采用何种方式何种仪器实现时时观测并联动就成为摆在推广消防区域集中供水的最主要问题。如果在区域内最高建筑或最不利处设置高位水箱和增压稳压设施,压力损失快、消防水丢失多的问题,必然带来泵频繁启动的问题。如果通过在泵房设置气压罐或增压泵形式加以克服管网压力损失则又减缓了消防主泵启动灵敏度。

烦各位一起想想办法。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • w-jwei
    w-jwei 沙发
    多谢楼主参与讨论!!

    [ 本帖最后由 w-jwei 于 2011-8-29 18:41 编辑 ]
    2011-08-29 18:40:29

    回复 举报
    赞同0
  • xfhym
    xfhym 板凳

    主管网压力越大,泄漏点泄流越多,况且并不是无限制的增大管网压力呀!更何况系统增压稳压越高,一旦发生火灾事故,某点运作压力下降速度也相对较慢呀,消防主泵启动时间也会滞后的。再举例说明,如果起火点位于设置高位水箱对应小区最远处建筑最不利点处,按照你的说法,每栋楼系统官网都设置减压阀的话,高位水箱气压罐出来的水流很容易被沿程这些减压阀、阀门消耗殆尽的,不仅未起到帮助,反而起到了反作用。
    2011-08-17 22:23:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

已补充图片,一个消火栓水平干管可以是DN65吗?本图中这个消火栓不好成环,可以吗?

各位同行,请看一下:图为三层公建。 1.标识的那个消火栓水平干管可以是DN65吗?(建规上说消防竖管不应小于DN100,这个竖管是什么意思?我这个水平干管也算吗?) 2.本工程消火栓超过10个,按规范需要成环,本工程中标识的这个消火栓不好成环,请问这样连接可以吗?(也算是两路供给这个消火栓水,但是水平干管却只有一路,能行吗) 3.第二张图中:消防干管分别敷设在室内一层和三层的顶板下,请问一层的这个消火栓立管可以为DN65吗?(算做是消防竖管吗?)

回帖成功

经验值 +10