0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 712 人订阅
阅读下一篇
已补充图片,一个消火栓水平干管可以是DN65吗?本图中这个消火栓不好成环,可以吗?各位同行,请看一下:图为三层公建。 1.标识的那个消火栓水平干管可以是DN65吗?(建规上说消防竖管不应小于DN100,这个竖管是什么意思?我这个水平干管也算吗?) 2.本工程消火栓超过10个,按规范需要成环,本工程中标识的这个消火栓不好成环,请问这样连接可以吗?(也算是两路供给这个消火栓水,但是水平干管却只有一路,能行吗) 3.第二张图中:消防干管分别敷设在室内一层和三层的顶板下,请问一层的这个消火栓立管可以为DN65吗?(算做是消防竖管吗?)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句[ 本帖最后由 w-jwei 于 2011-8-29 18:41 编辑 ]
回复 举报
主管网压力越大,泄漏点泄流越多,况且并不是无限制的增大管网压力呀!更何况系统增压稳压越高,一旦发生火灾事故,某点运作压力下降速度也相对较慢呀,消防主泵启动时间也会滞后的。再举例说明,如果起火点位于设置高位水箱对应小区最远处建筑最不利点处,按照你的说法,每栋楼系统官网都设置减压阀的话,高位水箱气压罐出来的水流很容易被沿程这些减压阀、阀门消耗殆尽的,不仅未起到帮助,反而起到了反作用。
回复 举报