土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 已补充图片,一个消火栓水平干管可以是DN65吗?本图中这个消火栓不好成环,可以吗?

已补充图片,一个消火栓水平干管可以是DN65吗?本图中这个消火栓不好成环,可以吗?

发布于:2011-08-16 20:52:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位同行,请看一下:图为三层公建。

1.标识的那个消火栓水平干管可以是DN65吗?(建规上说消防竖管不应小于DN100,这个竖管是什么意思?我这个水平干管也算吗?)

2.本工程消火栓超过10个,按规范需要成环,本工程中标识的这个消火栓不好成环,请问这样连接可以吗?(也算是两路供给这个消火栓水,但是水平干管却只有一路,能行吗)

3.第二张图中:消防干管分别敷设在室内一层和三层的顶板下,请问一层的这个消火栓立管可以为DN65吗?(算做是消防竖管吗?)

1.JPG


2.JPG

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zcliwwr5321587
    地板好贴啊~~~
    2011-12-07 18:33:07

    回复 举报
    赞同0
  • teyu999
    teyu999 板凳
    受教!谢谢!!!
    2011-08-25 10:35:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

减压孔板如何进行调压,大家有没更好的方式

之前设计周期紧张,为免去计算麻烦,正好听说有可调式减压孔板产品,就用上了,但现在有个疑问,现场如何对减压孔板进行调压? 厂家前后说了三种方式,我觉得都有问题或者比较麻烦。 1、利用末端试水防水,并同时调整孔板孔径,当末端的压力值为0.10MPa,此事所需的孔径即为所需的。 疑问:火灾时,应为作用面积内喷头全喷水,此时工况和仅开启末端试水工况显然不一样。所以此种方式不准确。 2、管道安装到位后,拆掉水流指示器中一个喷头防水,并测量其压力值,让此压力值=设计压力值。

回帖成功

经验值 +10