冷冻机经常满负荷,能不能通过调节冷冻机冷水的进出口阀门的开度来控制负荷?如何控制?
单位是20层的大楼,集水器压力8公斤,分水器压力有10公斤,正常吗?需要调节旁通阀吗?
懂的,请多帮帮我这个新手哈~~~~

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • chinalnkydlzc
    chinalnkydlzc 沙发
    连续满负荷的时间有多长时间?此时的外气温度和室内的使用情况!冷凝侧的情况?
    2011-08-22 09:12:22

    回复 举报
    赞同0
  • kittysong0914
    kittysong0914 板凳
    冷冻机组侧的水流量必须保持定流量, 关小阀门会冻坏机组的蒸发器的,那就麻烦了
    2011-08-21 14:51:21

    回复 举报