土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新手向大家请教两个问题

新手向大家请教两个问题

发布于:2011-08-16 21:55:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
冷冻机经常满负荷,能不能通过调节冷冻机冷水的进出口阀门的开度来控制负荷?如何控制?
单位是20层的大楼,集水器压力8公斤,分水器压力有10公斤,正常吗?需要调节旁通阀吗?
懂的,请多帮帮我这个新手哈~~~~

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • chinalnkydlzc
    chinalnkydlzc 沙发
    连续满负荷的时间有多长时间?此时的外气温度和室内的使用情况!冷凝侧的情况?
    2011-08-22 09:12:22

    回复 举报
    赞同0
  • kittysong0914
    kittysong0914 板凳
    冷冻机组侧的水流量必须保持定流量, 关小阀门会冻坏机组的蒸发器的,那就麻烦了
    2011-08-21 14:51:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 778 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手向高手请教关于多联机系统设计问题

我是新手,设计多联机系统。完全没有经验,请问设计时需要注意哪方面的问题?只需要各位高手指出方向和资料方向。我们自己去查详细资料。谢谢各位!

回帖成功

经验值 +10